康明斯為用戶提供柴油發電機組的產品供應、機房設計及純正零件和維護保養服務
詳情請撥打全國統一服務電話:13600443583高壓發電機組操作人員的資質要求和安全操作注意事項:操作人員必須具備高壓電工資質,持有《高壓上崗許可證》,有一定的柴油發電機組及電氣專業基礎,針對發電機組的操作進行過專業的培訓。高壓發電機組的電壓比一般發電機組電壓要高很多,一旦出現事故,后果將十分嚴重,所以必須要先了解并熟悉高壓電發電機組的一般安全注意事項。
1.開機前的安全檢查
1)開機前,請檢查蓄電池電解液是否足夠,電池夾頭是否松動。
2)檢查高壓電纜外觀是否正常,每相電纜之間的安全距離是否足夠,一般為125mm。
3)檢查防凍液、潤滑油及柴油是否有滲漏,直到滿足開機條件。
4)檢查水箱風扇及皮帶是否正常。
5)如果是新發電機組調試,還需注意以下試驗:
①在開機前必須做高壓電纜耐壓試驗,并在試驗合格后,方可接入高壓電纜。
②在高壓開關通電之前,必須先做高壓開關耐壓試驗以及綜保設定的保護試驗;試驗合格后方可通電。
2.發電機組運行時的操作安全及注意事項
1)油機正常運行后,需要檢查潤滑油、防凍液及柴油是否有滲漏。
2)檢查油機各項參數是否在合理范圍內。
3)注意各高壓開關合、分閘是否正常,觀察高壓開關電氣參數,與控制器參數對比。
4)如果是并機運行,注意觀察發電機組是否順利并機運行,并機后,各項參數變化情況。
5)發電機組運行時發動機機體溫度較高,請勿靠近機體。
6)高壓開關合、分閘,要填寫操作票,并進行告示。
3.停機后的安全檢查
1)發電機組停機后,因為機體溫度比較高,所以要注意人身安全,不要靠近發電機組,尤其是排氣管。
2)停機后,如發現需要補充防凍液,不能立即打開水箱蓋加水,因為此時防凍液溫度較高,會濺射在人身上,造成傷害。
4.檢修安全
如需對高壓電纜或者高壓開關進行檢修時,要遵守以下原則:
1)不能帶電作業,高壓電纜在作業前必須進行完全放電,安全確認以后方可進行,先用接地棒進行放電,然后再用驗電棒測試是否帶電。
2)如果高壓開關配備有接地刀開關,那么可以通過接地刀合閘放電,這樣放電更方便。
3)在檢修前,一定要填寫檢修作業票,按要求寫明工作內容等。
4)檢修時,必須斷開線路上一切可能帶電的開關,防止誤送電。
5)檢修完成后,如更換高壓電纜,必須先做耐壓試驗,方可送電。
5. 高電壓發電機組的操作規范
1)嚴格按照柴油發電機組操作及維護保養規范進行操作維護保養,定期開機10~15min空載試驗。
2)嚴格按照高壓操作使用規范進行操作,操作人員應有相應的高壓操作資質。
3)并機開關柜機房有相應的高壓保護措施,必須嚴格按照操作程序進行操作。
4)為了保證開關柜和手車正確操作的程序性,開關柜設置有可靠的機械、電氣聯鎖機構,符合“五防”功能的要求。
①儀表室門上裝有提示性的按鈕或者KK型轉換開關,以防止誤合、誤分斷路器?/p>
②斷路器手柄在試驗或工作位置時才能進行分合操作,而且在斷路器合閘后,手車無法移動,防止了帶負載誤推拉斷路器。
③只有接地開關處于分閘位置時,斷路器手車才能從試驗/斷開位置移至工作位置,只有斷路器手車處于試驗/斷開位置時,接地開關才能進行合閘操作。這樣可以防止帶電誤合接地開關及防止了接地開關處于閉合位置時閉合斷路器。
④當接地開關處于分閘位置時,下門及后門都無法打開,防止誤入帶電間。
⑤當斷路器手車在試驗或工作位置沒有控制電壓時,只能手動分閘,不能合閘。