康明斯為用戶提供柴油發電機組的產品供應、機房設計及純正零件和維護保養服務
詳情請撥打全國統一服務電話:13600443583計算柴油發電機容量時,能影響到較終結果的因素有很多,比如暫態電抗的取值,電動機的啟動倍數、電動機的啟動方式、外界氣壓、濕度、溫度等,在實際工程中,計算用電負荷時,對非消防一級負荷和消防一級負荷所累計的用電設備或區域也不盡相同。本文簡述了柴油發電機計算容量的選擇,并用實例探討了容量選擇時應注意的事項。
一、《民用建筑電氣設計規范》的規定
根據《民用建筑電氣設計規范》(JGJ16-2008)第6.1.2條,柴油發電機組的選擇應符合下列規定:
1、機組容量與臺數應根據應急負荷的大小和投入順序以及單臺電動機較大啟動容量等因素綜合確定。當應急負荷較大時,可以采用多機并列運行,機組臺數宜為2~4臺。當受并列條件限制,可實施分區供電。當用電負荷諧波較大時,應考慮其對發電機的影響。
2、在方案及初步設計階段,柴油發電機的容量可按配電變壓器總容量?0%~20%進行估算。在施工圖設計階段,可根據一級負荷、消防負荷以及某些重要的二級負荷容量,按下列方法計算的較大容量確定:
1)按穩定負荷計算發電機容量;
2)按較大的單臺電動機或成組電動機啟動的需要,計算發電機容量;
3)按啟動電動機時,發電機母線允許電壓降計算發電機容量。
3、當存在電梯負荷時,在全壓啟動較大容量籠型電動機情況下,發電機母線電壓不應低于額定電壓的80%;當無電梯負荷時,其母線電壓不應低于額定電壓的75%。當條件允許時,電動機可采用降壓啟動的方式。
4、多臺機組時,應選擇型號、規格和特性相同的機組及配套設備。
5、宜選用高速柴油發電機組及無刷勵磁交流同步發電機,配自動電壓調整裝置,選用的機組應裝設快速自啟動裝置及電源自動切換裝置。
二、《工業與民用配電設計手冊》的規定
《工業與民用配電設計手冊》第三版對柴油發電機組容量的選擇略有不同?!豆I(yè)與民用配電設計手冊》在第二章第六節中提到:
1、應急電源一般只設一臺機組,其容量按應急負荷大小和啟動大的電動機容量等因素綜合考慮確定。
2、在方案或初步設計階段,按下述方法估算并選擇其中容量較大者:
(1)按建筑面積估算。建筑面積在10000m2以上的大型建筑按15~20W/m2,建筑面積在10000m2及以下的中小型建筑按10~15W/m2.。
(2)按配電變壓器容量估算。占配電變壓器容量的10%~20%。
(3)按電動機起動容量估算。當允許發電機端電壓瞬時壓降為20%時,發電機組直接起動異步電動機的能力為每1kW電動機功率,需要5kW柴油發電機功率。若電動機降壓起動或軟啟動,由于起動電流減小,柴油發電機容量也按相應比例而減小。按電動機功率估算后,然后進行歸整,即按柴油發電機組的標定系列估算容量。
3、在施工圖階段可根據一級負荷、消防負荷以及某些重要的二級負荷容量,按下述方法計算并選擇其中容量較大者:
(1)按穩定負荷計算發電機容量;
(2)按尖峰負荷計算發電機容量;
(3)按發電機母線允許壓降計算發電機容量。
4、柴油發電機的額定功率是指外界大氣壓力為101.325kPa(760mmHg)、大氣溫度為20℃、相對濕度為50%的情況下,保證能連續運行12h的功率(包括超負荷110%運行1h)。如連續運行時間超過12h,則應按90%的額定功率使用。如濕度、氣溫、氣壓與上述規定不同,應對柴油發電機的額定功率進行修正。
5、全壓起動大容量籠型電動機時,母線電壓不應低于額定電壓的75%或80%。電動機全壓起動允許容量取決于發電機的容量和勵磁方式;宜選用高速柴油發電機組和無刷型自動勵磁裝置。
由上可見,《民用建筑電氣設計規范》與《工業與民用配電設計手冊》在發電機的選擇上大體上還是一致的,《工業與民用配電設計手冊》在估算方面提供了更多的方法,在發電機容量計算方面較《民用建筑電氣設計規范》而言,亦存在一些差異,這點已有專家學者撰文論述過,不再詳述。本文著重闡述柴油發電機組容量按《民用建筑電氣設計規范》所提供的方法確定。
三、設計實例
以福州融信灣花園A1區發電機的容量確定過程為例。該小區由7棟一類高層(A1#樓,A2#樓,A3#樓,A5#樓為29層,A6#樓,A7#樓為26層,A8#樓為24層)及一個面積為25283平方米的地下室組成。本工程消防用電設備、客梯、應急照明、走道照明、安防、電子信息、生活水泵、地下室排水泵等按一級負荷要求設計,其余為三級負荷。為保證二級及以上負荷用電的可靠性,在地下室設置一臺自啟動閉式風冷柴油發電機組,要求當市電停電時能在30s之內供電。方案設計階段,按福建省地方標準《10 kV及以下電力用戶業擴工程技術規范》DB35T1036-2013文的要求,算出該小區的配電變壓器總容量?448kVA。按變壓器總容量?5%估算柴油發電機的容量,選取一臺600kW的柴油發電機。施工圖設計階段,根據一級負荷、消防負荷的容量,按穩定負荷、較大的單臺電動機或成組電動機啟動的需要及啟動電動機時發電機母線允許的電壓路計算發電機容量,并按較大者確定。需要注意的是,按《民用建筑電氣設計規范》(JGJ16-2008)附錄A 民用建筑中各類建筑物的主要用電負荷分級中注明,一類、二類高層建筑中的一二級負荷,不包含消防負荷分級。又根據《民用建筑電氣設計規范》(JGJ16-2008)第3.5.4條,應急發電機的負荷計算應滿足下列要求:
1、當應急發電機僅為一級負荷中的特別重要負荷供電時,應以一級負荷別重要負荷的計算容量,作為選用自備發電機容量的依據;
2、當應急發電機為消防用電設備和一級負荷供電時,應將兩者計算負荷之和作為選用自備應急發電機容量的依據;
3、當自備發電機作為第二電源,并且尚有第三電源為一級負荷別重要負荷供電,以及當向消防負荷、非消防一級負荷及一級負荷別重要負荷供電時,應當以三者的計算負荷之和作為選用自備發電機容量的依據,
因此,本工程分別按非消防用電——級負荷及消防用電——級負荷分開計算。計算過程詳見下表:
柴油發電機容量計算
-級負荷用電(非消防負荷)一
則P>(總負荷)為:非消防一級負荷與消防一級負荷之和=554kW
1、按穩定負荷計算發電機容量:
2、按較大單臺電動機啟動需要計算發電機容量:
3、按啟動電動機時母線容許電壓降計算發電機容量:
綜合環境條件,查得校正系數為0.95,故選擇一臺650kW的柴油發電機組。
http://www.sclqzlzs.com
相關新聞
相關產品