康明斯為用戶提供柴油發電機組的產品供應、機房設計及純正零件和維護保養服務
詳情請撥打全國統一服務電話:13600443583請嚴格按照《康明斯柴油發電機組技術手冊》進行安裝與調試,在調試完畢后可參考該手冊對柴油發電機組正確操作和保養發電機組,并同時做好運維記錄,以備后查。
1、柴油發電機組電氣調試方案
(1)發電機本體調試
用10000V兆歐表測量的絕緣電阻應大于0.5M。
測量的直流電阻換算至發電機出廠試驗同溫度下的電阻誤差應小于2%。
(2)發電機保護回路的整組試驗
2、發電機投運前試驗
發電機出口開關斷開,全部投入,發電機升壓至空載額定電壓,在母線與發電機輸出電壓兩側進行核相試驗。發電機輸出電壓的出線標識與母線相序相符。
3、發電機組試運行調試
(1)發電機組空負荷運行:
用發電機組的啟動裝置手動啟動柴油發電機無負荷試車,檢查發電機組的轉動和機械傳動有無異常,供油和機油壓力是否正常,冷卻水溫是否過高,轉速自動和手動控制是否符合要求:如發現問題,及時解決。
柴油發電機無負荷試車合格后,再進行,檢查機身和軸承的溫升;只有發電機組空載試驗合格,才能進行帶負荷試驗。
(2)檢測發電機組的保護性能:
采用儀器分別發出機油壓力低、冷卻水溫高、過電壓、等信號,發電機組應立即啟動保護功能,并進行報警。
采用相序表對市電與發電機電源進行核相,相序應一致。
(3)發電機組帶負荷試驗:
發電機組在額定轉速下發電,檢查發電機組帶負荷運行時各主要指標。分別在25%負荷運行1小時、50%負荷運行1小時、75%負荷運行2小時和100%負荷運行0.5小時,測試結果應符合發電機組設計要求.
(4)發電機組滿負荷試驗:
進行滿負荷狀態下發電機組的各項性能試驗,根據要求完成發電機組滿負荷運行時間。
(5)與系統的聯動調試:
人為切斷市電電源,主用發電機組應能在設計要求的時間內自動啟動并向負載供電。恢復市電,備用發電機組自動停機。
(6)試運行驗收:
對受電側的開關設備、自動或手動和保護裝置等進行試驗,試驗合格后,按設計的備用電源使用分配方案,進行負荷試驗,發電機組和電氣裝置連續運行無故障。方可交接驗收。