康明斯為用戶提供柴油發電機組的產品供應、機房設計及純正零件和維護保養服務
詳情請撥打全國統一服務電話:13600443583在電力工作中,作業人員不可避免的要接觸柴油發電機組,發電機額定電流和工作電流的大小,直接影響到柴油發電機的使用參數和效率。發電機額定電流的計算也算是柴油發電機的基礎知識了,可是在實際的工作中,還有一部分電工不會熟練的計算,問身邊同事又會覺得不好意思,這時候非常尷尬!其實計算發電機的額定電流非常簡單,康明斯公司在本文中具體介紹幾種常用的計算方法。
一、發電機電流計算方法
1、通用型額定電流計算公式:
P--發電機額定功率;
U--發電機線電壓;
μ--發電機滿載時效率;
cosφ---發電機滿載時功率因數。
額定電流一般由下式計算得出:
三相發電機的額定電流指的是發電機電源引入線的線電流,對于星型接法的發電機,線電流就等于相電流,對于三角形接法的發電機,線電流等于根號3倍的相電流。保護性空氣開關的選擇一般選總體額定電流的1.2-1.5倍即可。
2、三相發電機的額定電流的計算公式:
額定電流(I=P/U)=額定功率(有功功率)/根號3x額定電壓x功率因數
即:
P=1.732×U×I×cosφ
(功率因數:阻性負載=1,感性負載≈0.7~0.85之間,P=功率:W)
3、單相發電機額定電流的計算公式:
額定電流(I=P/U)=額定功率/額定電壓=額定容量x功率因數/額定電壓。
即
P=U×I×cosφ
保護性空氣開關的選擇應根據負載電流來選取,一般來說:保護性空氣開關的容量比負載電流大20~30%附近為宜。
發電機電流輸出特性曲線圖
二、舉例說明
1、經驗公式按電壓分類:
380V電壓,每千瓦2A,。
660V電壓,每千瓦1.2A。
3000V電壓,4千瓦1A。
6000V電壓,8千瓦1A。
2、經驗公式按功率分類:
3KW以上,電流=2*功率;
3KW及以下電流=2.5*功率。
明白了發電機額定電流的計算方法,我們舉例分析計算:三相發電機15KW的額定電流計算。
(1)經驗公式計算電流I:15×2=30個電流。
(2)學院公式計算:P=1.732×IU×功率因數×效率(功率因數和效率都取0.9),U=380,P=15000,代入公式可算可得電流I=28.1個電流
三、額定電流的概念
1、對于交流電三相四線供電而言,線電壓是380,相電壓是220,線電壓是根號3相電壓
2、對于發電機而言一個繞組的電壓就是相電壓,導線的電壓是線電壓(指A相B相C相之間的電壓,一個繞組的電流就是相電流,導線的電流是線電流。
3、當發電機星接時:線電流=相電流;線電壓=根號3相電壓。三個繞組的尾線相連接,電勢為零,所以繞組的電壓是220伏
4、當發電機角接時:線電流=根號3相電流;線電壓=相電壓。繞組是直接接380的,導線的電流是三個繞組電流的矢量和。
5、鉗形電流表卡在A,B,C任何一個線上測的都是線電流。
6、發電機的額定電壓。
發電機正常工作時候的電壓。
7、發電機的額定電流。
發電機正常工作時候(額定電壓下)的電流。
8、發電機的額定功率。
發電機在正常工作時候(額定電壓和額定電流下)的功率。
9、發電機額定功率和實際功率的區別:
額定電壓是指在此數據下發電機為較佳工作狀態。額定電壓是固定的,允許偏差10%。發電機的實際功率和實際電流是隨著所拖動負載的大小而不同;拖動的負載大,則實際功率和實際電流大;拖動的負載小,則實際功率和實際電流小。
實際功率和實際電流大于額定功率和額定電流,發電機可能會過熱燒毀;
實際功率和實際電流小于額定功率和額定電流,則造成材料浪費。