康明斯為用戶提供柴油發電機組的產品供應、機房設計及純正零件和維護保養服務
詳情請撥打全國統一服務電話:13600443583柴油發電機使用的時候要注意保持機組的干凈衛生,還需要隨時觀察柴油發電機組的運行情況,當發現電壓異常或是有異響應立即停機檢查。發電機組運行時應保持電流要穩定,且要定期進行維護,確保機組的正常運行,無論是加油還是加水,都要保正純凈,這樣才不會導致機器燒壞,水、氣、油要確保充足,發電機的啟動和停機都要正確操作。
一、設備啟停順序
1. 開機前檢查
① 檢查面板上儀表主電源/備用電源開關應置于“主電”位置。
② 正常運行/越控運行開關應處于“正?!边\行位置。
③ 運行/怠速開關置于“怠速”位置。
2. 儀表通電觀察
① 打開電源開關的瞬間報警燈會點亮 1 秒鐘左右作為試警燈過程(電瓶故障燈除外)。
② 起動前觀察面板上各指示燈是否有被點亮的, 如果緊急停車燈亮則表示某處的停車
按鈕被按下未復位,應將其復位,否則無法起動柴油機。
3. 起動操作
將機旁/起動開關轉至機旁位, 即可起動柴油機。一旦柴油機起動, 松開開關即 可(儀表系統內部有起動保護電路,當 n>350r/min 時會自動切斷起動馬達電路) 。 若需要在遠程儀表上起動柴油機,則需將開關轉至“遠起動”位置。
4. 運行
當柴油機起動后,使其在怠速下運轉 1~2 分鐘,然后將怠速/運行開關撥至運 行位置讓發電機組運行在 1500r/min 或 1800r/min 左右。
當機器運轉一段時間后,水溫和油溫也會逐漸有指示值。
注:
①僅當柴油機轉速升高至680r/min 以上時運行指示燈才點亮。
②低油壓報警n>350r/min 后生效。
5. 停車
① 正常停車操作只需要將電源開關撥至“關”的位置即可。
② 非正常停車只要迅速按下“緊急停車”按鈕和開關即可(如果安裝此按鈕, 事后將其復位)。
③ 當柴油機出現超速、高水溫或機油壓力低開關報警時會自動停車。
注:如果在某運行操作狀態下或緊急情況下不允許停機時,可將正常運行/越控運 行開關撥至“越控運行”位置!
二、故障報警問題的處置
1、三種可能性
① 儀表控制板上個別 IC 芯片失靈或相關按鍵設置不正確。
② 報警開關或傳感器失靈(油壓低、水溫高、油溫高)。
③ 發動機確實存在超限運行狀態。
2、判斷處理
① 首先檢查儀表盤
○ 拆除報警開關或傳感器, 若報警現象仍然存在, 那就是儀表盤顯示及控制板有問題,可按后面故障分析方法處理。
○ 對于超速報警停車現象, 應首查紅色報警撥碼開關是否正確, 試超速按鈕是否按下
去未釋放。
② 檢查報警開關是否失靈
○ 常溫下發動機不運轉取下高水溫開關插頭用萬用表量開關的的 A-B 兩點應不通,若已通路則說明開關已壞應更換,否則會導致發動機不能起動或誤報警停車。
○ 同樣情況下用萬用表檢低油壓報警開關 A-B 兩點應通, 若可加壓至 0. 1MPa 以上時應斷開,否則開關已壞應更換。
③ 發動機調整不當或確實存在問題
○ 檢查有無油水滲透現象導致油壓低、水溫高。
○ 怠速調整是否偏低,造成低速油壓報警??蛇m當調高怠速。
三、操作注意事項
① 儀表盤面板的開和關操作, 按下面門板上二個門柱, 雙手同時向內旋轉為開門, 向外為關門,注意一定要把兩邊都鎖住,方能保證面板的防振性。
② 不允許連續操作儀表盤的電源開關,每次斷開再接通至少間隔 5秒,否則會損壞儀表。
③ 不允許帶電接拔儀表的連接插頭,特別是三芯插頭。
相關新聞
相關產品