詳情請撥打全國統一服務電話:13600443583關于柴油發電機房為什么要設置在靠地下室外墻的位置?想必大部分電氣設計人員都清楚了,但是仍然有部分電氣設計人員還是云里有霧的。那么,今天小編就給大家簡單地講一講,看完文章,希望能給大家在工作中帶來一些幫助!
根據《民用建筑設計統一標準》GB503522019第8.3.3.6條“當柴油發電機房設在地下時,宜貼鄰建筑外圍護墻體或頂板布置,機房的送、排風管(井)道和排煙管(井)道應直通室外,室外排煙管(井)的口部下緣距地面高度不宜小于2.0m。
因柴油發電機房布置在靠外墻的位置,可減少送新風、排熱風管道長度,減少送排風阻力,提高換氣次數,通風效果好,不會降低柴油發電機組的出力(即輸出功率降低),且要求熱風和排煙管道井應伸出室外。
現場條件受限時,發電機房選址較好設在建筑物的非主入口面及背風面,以便處理設備的運輸進出口、通風口和排煙等。
尤其對于城市綜合體等建筑體量較大的地下樓層,柴油發電機房通常布置在負荷中心,很難有一側靠外墻。
電氣可與通風專業、建筑專業協商,由柴油發電機房設置垂直新風、排熱風管道至裙房屋面,盡量減少送排風管道長度;減少送排風阻力,提高換氣次數,達到良好通風效果,盡量減少影響柴油發電機組出力。
因此,電氣設計人員在柴油發電機房選址時應注意結合地面進出風井道位置及對地面影響綜合排布。